Параметы вентиляторов.
Производительность. Количество перекачиваемого воздуха, измеряем в CFM кубических футах в мин. или м?/час (1CFM = 1.7м?/час)
Уровень шума, диаметр, скорость вращения, мощность.
Внимание:
Чтобы вентилирование и охлаждение бокса было не громким, нужно наличие воздуха снизу вверх, он равномерно проходит по всему боксу.
Обновление воздуха в боксе длжно быть часто, кождые 3-5 мин. Для того, чтобы узнать объем бокса, умножте длину, ширину, высоту.
Горячий воздух держится вверху, а холодный - внизу. Хорошо, когда отток выше, а приток ниже.
Отток воздуха равен или больше притока. При оттоке и притоке необходимы одинаковые по производительности вентиляторы. Если активен только отток, а приток - нет, то отверстие для притока необходимо сделать больше.
Следите за температурой воздуха разные сезоны.
Канальные вентиляторы самые лучшие в оттоке и притоке воздуха.
Компьютерные вентиляторы не большие и их используют для притока и оттока воздуха в маленьких-боксах.

Бытовые вентиляторы служат для общего циркулирования воздуха. Вентилятор раскачивается в разные стороны и от этого воздух не застаивается.
Безопасность.
В случае, если вентиляция отключатся с помощью таймера вместе со светом, то мощная лампа будет остывать без вентиляции, а от этого может расколоться стекло и растения получат ожог.
Должен быть вентилятор, который будет обдувать растения, расположеные вблизи лампы.
Компьютерные вентиляторы включаются через БП на 12В (не подключайте его напрямую в сеть 220, может сгорнть)
Формула расчета вентиляции:
Q = V x P x C x dT
Q - мощность лампы (kW)
V - объем (м?/с)
P - плотность (1,2кг/м?)
C - теплоемкость (1,02 кДж/кгК)
dT - разница t в комнате и боксе
Например:
ДНаТ 400вт (0,4 кВ), вентиляция- 240м?/ч(0,067м?/с). t комнаты- 21С. В боксе получится
dT - Q / (V x P x C);
dT - 0,4 / (0,067x1,2х1,02)
dT - 87 t в боксе 26С
Здесь можно скачать таблицу расчета: http://slil.ru/29297446
Измерение воздуха:
Формула расчёта скорости воздушного потока:
V = Q /(dT x C x P)
V - объем (м?/с)
Q - мощность лампы (kW)
P - плотность (1,2кг/м?)
C - теплоемкость (1,02 кДж/кгК)
dT - Разница t в комнате и боксе
Например:
ДНаТ 250вт (0,25 кВ),. t комнаты- 24С t выходящего воздуха- 31С. Узнать поток воздуха.
dT=31–24=7С
0.25/(7 x 1.02 x 1.2) = 0.0291 (м?/с)
В м?/час:
0.0291 x 60 x 60 = 105 (м?/час)
редакция статьи Ganjalive.org