ПРА, ЭПРА, ИЗУ
ПРА

Как известно, «сердцем» светильника является источник света или просто лампа. Все широко применяемые в настоящее время источники света делятся на два класса: тепловые и газоразрядные. В тепловых источниках свет создаётся за счёт нагрева тела накала (спирали из тугоплавкого металла – вольфрама) протекающим через него током. В газоразрядных же источниках, свет создаётся электрическим разрядом между двумя электродами.
Тепловые источники света – это знакомые всем лампы накаливания. Они включаются в сеть непосредственно, то есть не требуют для своей работы каких-либо специальных устройств (лампа просто ввинчивается или вставляется в патрон, к которому подсоединены провода электрической сети). Эти лампы абсолютно не подходят для выращивания лекарственных растений.
В отличие от тепловых, газоразрядные источники света не могут включаться в сеть непосредственно, а требуют для своей нормальной работы включения только со специальной аппаратурой, обеспечивающей их зажигание и горение. Это связано с физикой газового разряда. Кроме того, для возникновения разряда (зажигания) требуется напряжение, в несколько раз превышающее напряжение поддержания разряда (горения).
Эти две особенности физики газового разряда делают возможным включение газоразрядных источников света только совместно с такими устройствами, которые, с одной стороны, обеспечивают подачу напряжения, достаточного для возникновения разряда (т.е. для зажигания лампы), и, с другой стороны, ограничивают ток разряда на уровне, требуемом для нормальной работы лампы. Такие устройства в русскоязычной технической литературе получили название «пускорегулирующие аппараты» (ПРА).
В принципе название «пускорегулирующий аппарат» некорректно, так как такие устройства не регулируют, а только ограничивают ток лампы. Однако не будем ломать копья по этому поводу и далее будем пользоваться общепринятой аббревиатурой «ПРА».
Что же такое ПРА?
Как ясно из сказанного, ПРА должны обеспечивать зажигание ламп и ограничивать ток через них на требуемом уровне. Очевидно, что для ограничения тока достаточно последовательно с лампой включить какую-то другую нагрузку, падение напряжения на которой при нормальной работе (при «номинальном токе») лампы в сумме с напряжением на лампе будет равно напряжению питающей электрической сети. Поскольку мощность в такой дополнительной нагрузке расходуется впустую, эта нагрузка является балластом, то есть бесполезным потребителем. Поэтому одно из требований к такой нагрузке – снизить до предела потребляемую ей «балластную» мощность.
На практике индуктивный балласт – это катушка, намотанная изолированным проводом на сердечнике из материала с высокой магнитной проницаемостью (например, из электротехнической стали). Такая катушка называется дросселем. Хотя теоретически в дросселях не должно быть потерь мощности, практически достичь этого не удаётся, и потери в них составляют от 10 до 100% от мощности работающих с ними ламп.
Если задача ограничения тока через газоразрядную лампу решается для всех типов ламп простым включением её последовательно с балластной нагрузкой, то проблема зажигания ламп является более сложной и решается по разному для разных типов ламп.
В газоразрядных лампах низкого давления, к которым относятся все люминесцентные лампы – в нашем случае это ЭСЛ - напряжение зажигания превышает напряжение горения в несколько раз и при горячих электродах составляет от 400 до 1000 вольт. При холодных электродах это напряжение может быть значительно выше. Простейшим способом получения таких напряжений при одновременном прогреве электродов является включение параллельно лампе и последовательно с её электродами так называемых стартёров. Т.к. все это уже встроено в корпус лампы заострять внимание на них мы е будем… Вкручивай и наслаждайся
.
В лампах высокого давления, к которым относятся металлогалогенные и натриевые лампы, напряжение зажигания составляет 3 – 5 кВ и выше. У этих ламп нет прогреваемых электродов, как у ЭСЛ (ЛДС), то есть зажигание ламп всегда происходит при холодных электродах. Для таких ламп использование стартёра аналогичного ЭСЛ (ЛДС) физически невозможно, поэтому для зажигания используются специальные импульсные зажигающие устройства, работающие только при включении ламп и обеспечивающие подачу на них требуемого напряжения.
Совокупность дросселя и ИЗУ называется электромагнитным ПРА.
Нельзя называть «пускорегулирующим аппаратом» один дроссель, так как он не обеспечивает «пуска», то есть зажигания ламп, и ничего не регулирует. Приведу несколько рабочих схем ПРА (изу + дроссель + патрон - лампа) на базе дросселя Helvar 400/600 Вт:
Helvar 400 Вт + двухконтактное отечественное изу + ДНАТ(З) 400 / ДРИ(З) 400 / GreenPower 400 / Agro 400.

Helvar 400 Вт + трехконтактное отечественное изу + ДНАТ(З) 400 / ДРИ(З) 400.

Helvar 400 Вт + ИЗУ Tridonic pulse CONTROL + ДНАТ(З) 400 / ДРИ(З) 400 / GreenPower 400 / Agro 400.

Helvar 600 Вт + ИЗУ Tridonic pulse CONTROL + ДНАТ(З) 600 / ДРИ(З) 600 / GreenPower 600. Особеностью дросселя Helvar 600 Вт является его двухкомпонентность. Физически дросель состоит из двух частей. Это можно увидеть на схеме.

Так называемые - независимые (закрытые) ПРА, где дроссель и ИЗУ собраны в едином корпусе, подключение осуществляется буквально на интуитивном уровне: две клеммы – СЕТЬ и ЛАМПА. Думаю вполне логично подключить провода от сети и лампы в одноименные клеммы.

На промышленной частоте тока (50 Гц) световой поток пульсирует с частотой 100 Гц. Глаз не замечает этих пульсаций, но через подсознание они отрицательно влияют на наш организм. Кроме того, пульсации светового потока создают так называемый «стробоскопический эффект», когда предметы, вращающиеся с частотой пульсаций или кратной ей, кажутся неподвижными. Это может приводить к травматизму в цехах, оснащённых станками с такой частотой вращения обрабатываемых деталей или инструмента. Конечно.., сложно представить токарный станок в гроу боксе, но как говориться: - предупрежден, значит вооружен! Вдруг ты туда с дрелью полезешь? Этот эффект многие наблюдали при попытке сфотографировать свой сад при включенном освещении. Убивающая полосатость снимков… помните?
Электромагнитные ПРА имеют следующие недостатки:
1. Лампы мигают при включении.
2. Пускорегулирующая аппаратура имеет довольно внушительные габариты и массу.
3. Световой поток ламп не поддаётся управлению, что несколько ограничивает возможности создания комфортных осветительных установок.
4. Часто дроссели «гудят», то есть создают неприятный звук с частотой 100 Гц.
5. Высокие пусковые и рабочие токи;
6. Недостаточный ресурс лампы
7. Нелинейность характеристик дросселя
Большую часть недостатков можно компенсировать используя качественные цифровые ИЗУ. Полностью избавиться - поможет Электронный Пуско Регулирующий Аппарат (ЭПРА)
ЭПРА


К сожалению, до сих пор остались неразрешенными очень важные проблемы энергосбережения и значительных эксплуатационных расходов, связанных с использованием электромагнитных пускорегулирующих аппаратов - ИЗУ, дроссель, (компенсирующий конденсатор). Детально эти проблемы выглядят так:
- высокие пусковые и рабочие токи;
- нелинейность характеристик дросселя;
- значительный вес светильника;
- недостаточное энергосбережение (cosφ ≤ 0,85);
- недостаточный ресурс лампы;
- отсутствия управления «световой» мощностью.
Решение этих проблем невозможно без использования современных систем питания и управления источниками света, т.е. требует создания интеллектуальных электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА).
Первые ЭПРА появились ещё в 60-х годах прошлого века, однако только в конце 80-х – начале 90-х годов их стали внедрять массово . В настоящее время в ряде стран (Швеция, Швейцария, Голландия, Австрия) объём производства ЭПРА соизмерим с объёмом производства электромагнитных аппаратов.
Совершенствование, на протяжении многих лет, процессов управления горением, систем поджига лампы, привело к созданию промышленного изделия, защищенного соответствующими патентами – ЭПРА 400/600 Вт - преобразующего напряжение сети в другое напряжение с частотой, как правило, несколько десятков кГц и одновременно обеспечивающее зажигание ламп.. Его преимущества:
Решение проблемы высоких пусковых и рабочих токов.
При использование электронных балластов отсутствуют пусковые токи; рабочие токи за счет высокого cosφ=0,98 тоже значительно уменьшены, таким образом значительно уменьшается коэффициент загрузки питающего силового трансформатора.
Решение проблемы нелинейности характеристик дросселя.
При использовании светильников с электронным балластом напряжение в сети может быть в диапазоне от 180 до 250 Вольт, причем мощность на лампе стабилизирована.
Решение проблемы недостаточного ресурса лампы.
Отсутствие пусковых токов при использовании электронных балластов значительно снижает нагрузку на горелку лампы в момент включения, соответственно из-за отсутствия стрессовой нагрузки на лампу ресурс ее работы продливается. Кроме того, ресурс работы лампы, также, существенно увеличивается за счет постоянной стабилизации напряжения на горелке лампы. Таким образом, отсутствие пусковых токов и скачков напряжения на лампе увеличивают фактический ее ресурс не менее чем в два раза, что соответственно уменьшает стоимость эксплуатационных расходов, связанных с её заменой.
Решение проблемы недостаточного энергосбережения.
При использовании ЭПРА за счет значительного увеличения коэффициента мощности (cosφ=0,98) дополнительная экономия электроэнергии составляет 10-15%.
Решение проблемы веса.
Вес ЭПРА 600 не превышает 3 кг, а вес ПРА 600 около 10 кг.
Решение проблемы конструктива корпуса.
Ранее использовался радиатор, который конструктивно не мог снимать необходимое тепло с электронной платы и, соответственно, ресурс работы электронного балласта существенно уменьшался.
ЭПРА могут эксплуатироваться с трубчатыми фитолампами GREEN POWER фирмы «PHILIPS LIGHTING»мощностью 400Вт, 600Вт, лампами PLANTASTAR фирмы «OSRAM» мощностью 400Вт и 600Вт, лампами LUCALOX фирмы «GENERAL ELECTRIC» мощностью 400Вт, 600Вт, лампами REFLUX фирмы «Рефлакс»мощностью 400Вт и 600Вт.
При использовании трубчатых фитоламп необходимо использовать качественный отражатель, позволяющий максимально использовать световой поток лампы для освещения.
Как видно на изображениях, стыки корпуса герметизированны силиконовым уплотнителем, т.е. в условия эксплуатации входит и повышенная влажность вашей камеры для выращивания растений.
Подключение ЭПРА простое дело.., если проставлена маркировка Сеть и Лампа...
...
... Исправляем неясность "МАМА" на корпусе - "ЛАМПА", ПАПА на корпусе - "СЕТЬ"... По моему очень ритмичная формулировка... "читалка" даже
... легко запомнить

Если вы применяете ЭПРА 2х то подключение выглядит еще проще: Одиночный разъем - "сеть", двойной - "лампы". Внимание, 380 В !
Хорошим решением будет приобретение "моноблока" - светильник ЖСП 64 + ЭПРА. Никаких дополнительных проводов! Только от ЭПРА до источника питания. Компактно, просто, надежно!
ИЗУДля зажигания разрядных ламп высокого давления, к которым относятся металлогалогенные – ДРИ(З) – и натриевые – ДНАТ(З) - лампы, необходимо напряжение от 800 до 5000 В, зависящее от типа и мощности ламп. Поэтому, кроме балластных дросселей, в светильниках и прожекторах с такими лампами необходимо применение специальных устройств, обеспечивающих подачу на лампы напряжения, достаточного для возникновения дугового разряда, т.е. для поджига ламп.Импульсное Зажигающие Устройства – ИЗУ – это генераторы высоковольтных импульсов, которые, в зависимости от схемного решения и мощности ламп, могут включаться либо параллельно, либо последовательно с лампой. Параллельное подключение (двух контактное ИЗУ)
При параллельном подключении ИЗУ генерируемое им высокое напряжение прикладывается не только к лампе, но и к балластному дросселю. Так как лампа и цепь «дроссель-сеть» оказываются включенными параллельно, то ИЗУ в таких схемах работает как бы «на два фронта». Для получения дополнительного индукционного напряжения в поджигающем импульсе ИЗУ использует магнитное поле дросселя. Поэтому параметры поджигающего напряжения зависят не только от самих ИЗУ, но и от дросселей.
В схемах с ИЗУ параллельного подключения схемные провода в осветительном приборе и обмотки дросселей подвергаются нежелательному воздействию полного высокого напряжения импульса (до 5кВ). В связи с этой дополнительной нагрузкой дроссели должны иметь усиленную изоляцию, рассчитанную на длительное воздействие высоковольтных импульсов.Потери мощности в ИЗУ параллельного включения незначительны (1,6-3,8 Вт) и присутствуют в течение короткого времени - только до зажигания лампы. Большая длительность поджигающих импульсов (до 460 мкс) позволяет монтировать ИЗУ на гораздо большем удалении от лампы чем последовательное ИЗУ (до 100 метров) что зачастую бывает необходимым. Последовательное подключение (трех контактное ИЗУ)
При последовательном подключении (рис. 1б) между балластным дросселем и лампой включается вторичная обмотка выходного импульсного трансформатора ИЗУ. Очевидно, что в такой схеме параметры поджигающего напряжения определяются только самими ИЗУ и не зависят от параметров дросселей.
Дополнительная нагрузка на дроссель в режиме зажигания отсутствует и их усиленная изоляция не требуется. Импульсы поджигающего напряжения «накладываются» на сетевое напряжение, поэтому ИЗУ последовательного включения называют «суперпозиционным»* (от «super-position» - наложение). Схемы ИЗУ строятся так, чтобы высоковольтные поджигающие импульсы генерировались не непрерывно, а только в моменты, соответствующие определенной фазе сетевого напряжения.После возникновения в лампах дугового разряда напряжение на них снижается до напряжения горения, в результате чего ИЗУ автоматически отключаются.Следует иметь в виду, что, так как ток лампы протекает через вторичную обмотку импульсного трансформатора, в ней неизбежно теряется некоторая мощность, причем эти потери мощности и нагрев ИЗУ присутствуют постоянно, независимо от того, работает ли устройство по прямому назначению или оно уже выполнило свою функцию (зажгло лампу) и отключилось. Несмотря на этот недостаток, суперпозиционные ЗУ со схемой последовательного включения используются в настоящее время для подавляющего большинства типов ДНАТ(З) и ДРИ(З).Для характеристики ИЗУ важны параметры электрической сети: минимальное напряжение включения (т.е. минимальное напряжение, при котором ИЗУ может поджечь лампу) и напряжение отключения (т.е. напряжение, при котором ИЗУ автоматически отключается).Длительное воздействие высоковольтных поджигающих импульсов отрицательно сказывается на сроке службы ламп, дросселей и патронов, а также создает значительные радиопомехи, Если лампа зажглась, то ИЗУ отключаются автоматически, т.к. напряжение горения лампы всегда меньше напряжения сети. Однако к концу срока службы ламп их напряжение горения растет и возникают моменты, когда в период разгорания напряжение на лампе оказывается выше напряжения отключения ИЗУ и оно продолжает работать при уже зажженной лампе. Иногда в конце срока службы лампы начинают мигать, что также приводит к ненормальной работе ИЗУ - оно включается после каждого погасания ламп. Поэтому схемы ИЗУ рассчитываются и выполняются так, чтобы поджигающие импульсы не генерировались тогда, когда они не нужны.Tridonic pulse control
Фирма Tridonic Atco производит широкую номенклатуру ИЗУ для ДРИ(З) мощностью от 35 до 3500 Вт и для ДНАТ(З) от 35 до 1000 Вт. Вашему вниманию представлено одно из лучших в мире ИЗУ - Tridonic pulse control Серия ИЗУ pulse CONTROL отличается от прочих увеличенным количеством поджигающих импульсов (4-10 на полупериод) и их длительностью (2,5-3 мкс).Эти ИЗУ работают в режиме «импульсы (5с) - пауза (25с) - импульсы (5с)» и т.д., что почти в 10 раз уменьшает время нагрузки дросселей, ламп и патронов высоковольтными импульсами и резко сокращает время действия радиопомех (с 300 до 30с). Бoльшая длительность поджигающих импульсов и увеличение их числа повышает надежность зажигания ламп.Если лампа не зажигается после трех попыток, то ИЗУ автоматически отключаются и восстанавливает свои функции после замены неисправной лампы на новую.Зажигающие устройства фирмы Tridonic Atco характеризуются следующими общими параметрами:• диапазон напряжения питания: 198-264 или 342-457 В; • частота питающего напряжения: 50/60 Гц; • напряжение отключения - 185 В; • безопасность в соответствии с Европейскими нормами EN 61347-2-1; • принцип действия соответствует EN 60927; • компактная конструкция; • высокая надежность; • минимальные потери мощности; • незначительный нагрев; • усиленная изоляция (класс электрозащиты 2); • удобство монтажа («одноточечное крепление»); • удобство подключения соединительных проводов
ПРА

Как известно, «сердцем» светильника является источник света или просто лампа. Все широко применяемые в настоящее время источники света делятся на два класса: тепловые и газоразрядные. В тепловых источниках свет создаётся за счёт нагрева тела накала (спирали из тугоплавкого металла – вольфрама) протекающим через него током. В газоразрядных же источниках, свет создаётся электрическим разрядом между двумя электродами.
Тепловые источники света – это знакомые всем лампы накаливания. Они включаются в сеть непосредственно, то есть не требуют для своей работы каких-либо специальных устройств (лампа просто ввинчивается или вставляется в патрон, к которому подсоединены провода электрической сети). Эти лампы абсолютно не подходят для выращивания лекарственных растений.
В отличие от тепловых, газоразрядные источники света не могут включаться в сеть непосредственно, а требуют для своей нормальной работы включения только со специальной аппаратурой, обеспечивающей их зажигание и горение. Это связано с физикой газового разряда. Кроме того, для возникновения разряда (зажигания) требуется напряжение, в несколько раз превышающее напряжение поддержания разряда (горения).
Эти две особенности физики газового разряда делают возможным включение газоразрядных источников света только совместно с такими устройствами, которые, с одной стороны, обеспечивают подачу напряжения, достаточного для возникновения разряда (т.е. для зажигания лампы), и, с другой стороны, ограничивают ток разряда на уровне, требуемом для нормальной работы лампы. Такие устройства в русскоязычной технической литературе получили название «пускорегулирующие аппараты» (ПРА).
В принципе название «пускорегулирующий аппарат» некорректно, так как такие устройства не регулируют, а только ограничивают ток лампы. Однако не будем ломать копья по этому поводу и далее будем пользоваться общепринятой аббревиатурой «ПРА».
Что же такое ПРА?
Как ясно из сказанного, ПРА должны обеспечивать зажигание ламп и ограничивать ток через них на требуемом уровне. Очевидно, что для ограничения тока достаточно последовательно с лампой включить какую-то другую нагрузку, падение напряжения на которой при нормальной работе (при «номинальном токе») лампы в сумме с напряжением на лампе будет равно напряжению питающей электрической сети. Поскольку мощность в такой дополнительной нагрузке расходуется впустую, эта нагрузка является балластом, то есть бесполезным потребителем. Поэтому одно из требований к такой нагрузке – снизить до предела потребляемую ей «балластную» мощность.
На практике индуктивный балласт – это катушка, намотанная изолированным проводом на сердечнике из материала с высокой магнитной проницаемостью (например, из электротехнической стали). Такая катушка называется дросселем. Хотя теоретически в дросселях не должно быть потерь мощности, практически достичь этого не удаётся, и потери в них составляют от 10 до 100% от мощности работающих с ними ламп.

Если задача ограничения тока через газоразрядную лампу решается для всех типов ламп простым включением её последовательно с балластной нагрузкой, то проблема зажигания ламп является более сложной и решается по разному для разных типов ламп.
В газоразрядных лампах низкого давления, к которым относятся все люминесцентные лампы – в нашем случае это ЭСЛ - напряжение зажигания превышает напряжение горения в несколько раз и при горячих электродах составляет от 400 до 1000 вольт. При холодных электродах это напряжение может быть значительно выше. Простейшим способом получения таких напряжений при одновременном прогреве электродов является включение параллельно лампе и последовательно с её электродами так называемых стартёров. Т.к. все это уже встроено в корпус лампы заострять внимание на них мы е будем… Вкручивай и наслаждайся

В лампах высокого давления, к которым относятся металлогалогенные и натриевые лампы, напряжение зажигания составляет 3 – 5 кВ и выше. У этих ламп нет прогреваемых электродов, как у ЭСЛ (ЛДС), то есть зажигание ламп всегда происходит при холодных электродах. Для таких ламп использование стартёра аналогичного ЭСЛ (ЛДС) физически невозможно, поэтому для зажигания используются специальные импульсные зажигающие устройства, работающие только при включении ламп и обеспечивающие подачу на них требуемого напряжения.
Совокупность дросселя и ИЗУ называется электромагнитным ПРА.
Нельзя называть «пускорегулирующим аппаратом» один дроссель, так как он не обеспечивает «пуска», то есть зажигания ламп, и ничего не регулирует. Приведу несколько рабочих схем ПРА (изу + дроссель + патрон - лампа) на базе дросселя Helvar 400/600 Вт:
Helvar 400 Вт + двухконтактное отечественное изу + ДНАТ(З) 400 / ДРИ(З) 400 / GreenPower 400 / Agro 400.

Helvar 400 Вт + трехконтактное отечественное изу + ДНАТ(З) 400 / ДРИ(З) 400.

Helvar 400 Вт + ИЗУ Tridonic pulse CONTROL + ДНАТ(З) 400 / ДРИ(З) 400 / GreenPower 400 / Agro 400.

Helvar 600 Вт + ИЗУ Tridonic pulse CONTROL + ДНАТ(З) 600 / ДРИ(З) 600 / GreenPower 600. Особеностью дросселя Helvar 600 Вт является его двухкомпонентность. Физически дросель состоит из двух частей. Это можно увидеть на схеме.

Так называемые - независимые (закрытые) ПРА, где дроссель и ИЗУ собраны в едином корпусе, подключение осуществляется буквально на интуитивном уровне: две клеммы – СЕТЬ и ЛАМПА. Думаю вполне логично подключить провода от сети и лампы в одноименные клеммы.


На промышленной частоте тока (50 Гц) световой поток пульсирует с частотой 100 Гц. Глаз не замечает этих пульсаций, но через подсознание они отрицательно влияют на наш организм. Кроме того, пульсации светового потока создают так называемый «стробоскопический эффект», когда предметы, вращающиеся с частотой пульсаций или кратной ей, кажутся неподвижными. Это может приводить к травматизму в цехах, оснащённых станками с такой частотой вращения обрабатываемых деталей или инструмента. Конечно.., сложно представить токарный станок в гроу боксе, но как говориться: - предупрежден, значит вооружен! Вдруг ты туда с дрелью полезешь? Этот эффект многие наблюдали при попытке сфотографировать свой сад при включенном освещении. Убивающая полосатость снимков… помните?

Электромагнитные ПРА имеют следующие недостатки:
1. Лампы мигают при включении.
2. Пускорегулирующая аппаратура имеет довольно внушительные габариты и массу.
3. Световой поток ламп не поддаётся управлению, что несколько ограничивает возможности создания комфортных осветительных установок.
4. Часто дроссели «гудят», то есть создают неприятный звук с частотой 100 Гц.
5. Высокие пусковые и рабочие токи;
6. Недостаточный ресурс лампы
7. Нелинейность характеристик дросселя
Большую часть недостатков можно компенсировать используя качественные цифровые ИЗУ. Полностью избавиться - поможет Электронный Пуско Регулирующий Аппарат (ЭПРА)
ЭПРА




К сожалению, до сих пор остались неразрешенными очень важные проблемы энергосбережения и значительных эксплуатационных расходов, связанных с использованием электромагнитных пускорегулирующих аппаратов - ИЗУ, дроссель, (компенсирующий конденсатор). Детально эти проблемы выглядят так:
- высокие пусковые и рабочие токи;
- нелинейность характеристик дросселя;
- значительный вес светильника;
- недостаточное энергосбережение (cosφ ≤ 0,85);
- недостаточный ресурс лампы;
- отсутствия управления «световой» мощностью.
Решение этих проблем невозможно без использования современных систем питания и управления источниками света, т.е. требует создания интеллектуальных электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА).
Первые ЭПРА появились ещё в 60-х годах прошлого века, однако только в конце 80-х – начале 90-х годов их стали внедрять массово . В настоящее время в ряде стран (Швеция, Швейцария, Голландия, Австрия) объём производства ЭПРА соизмерим с объёмом производства электромагнитных аппаратов.
Совершенствование, на протяжении многих лет, процессов управления горением, систем поджига лампы, привело к созданию промышленного изделия, защищенного соответствующими патентами – ЭПРА 400/600 Вт - преобразующего напряжение сети в другое напряжение с частотой, как правило, несколько десятков кГц и одновременно обеспечивающее зажигание ламп.. Его преимущества:
Решение проблемы высоких пусковых и рабочих токов.
При использование электронных балластов отсутствуют пусковые токи; рабочие токи за счет высокого cosφ=0,98 тоже значительно уменьшены, таким образом значительно уменьшается коэффициент загрузки питающего силового трансформатора.
Решение проблемы нелинейности характеристик дросселя.
При использовании светильников с электронным балластом напряжение в сети может быть в диапазоне от 180 до 250 Вольт, причем мощность на лампе стабилизирована.
Решение проблемы недостаточного ресурса лампы.
Отсутствие пусковых токов при использовании электронных балластов значительно снижает нагрузку на горелку лампы в момент включения, соответственно из-за отсутствия стрессовой нагрузки на лампу ресурс ее работы продливается. Кроме того, ресурс работы лампы, также, существенно увеличивается за счет постоянной стабилизации напряжения на горелке лампы. Таким образом, отсутствие пусковых токов и скачков напряжения на лампе увеличивают фактический ее ресурс не менее чем в два раза, что соответственно уменьшает стоимость эксплуатационных расходов, связанных с её заменой.
Решение проблемы недостаточного энергосбережения.
При использовании ЭПРА за счет значительного увеличения коэффициента мощности (cosφ=0,98) дополнительная экономия электроэнергии составляет 10-15%.
Решение проблемы веса.
Вес ЭПРА 600 не превышает 3 кг, а вес ПРА 600 около 10 кг.
Решение проблемы конструктива корпуса.
Ранее использовался радиатор, который конструктивно не мог снимать необходимое тепло с электронной платы и, соответственно, ресурс работы электронного балласта существенно уменьшался.
ЭПРА могут эксплуатироваться с трубчатыми фитолампами GREEN POWER фирмы «PHILIPS LIGHTING»мощностью 400Вт, 600Вт, лампами PLANTASTAR фирмы «OSRAM» мощностью 400Вт и 600Вт, лампами LUCALOX фирмы «GENERAL ELECTRIC» мощностью 400Вт, 600Вт, лампами REFLUX фирмы «Рефлакс»мощностью 400Вт и 600Вт.
При использовании трубчатых фитоламп необходимо использовать качественный отражатель, позволяющий максимально использовать световой поток лампы для освещения.
Как видно на изображениях, стыки корпуса герметизированны силиконовым уплотнителем, т.е. в условия эксплуатации входит и повышенная влажность вашей камеры для выращивания растений.
Подключение ЭПРА простое дело.., если проставлена маркировка Сеть и Лампа...





Если вы применяете ЭПРА 2х то подключение выглядит еще проще: Одиночный разъем - "сеть", двойной - "лампы". Внимание, 380 В !

Хорошим решением будет приобретение "моноблока" - светильник ЖСП 64 + ЭПРА. Никаких дополнительных проводов! Только от ЭПРА до источника питания. Компактно, просто, надежно!





ИЗУДля зажигания разрядных ламп высокого давления, к которым относятся металлогалогенные – ДРИ(З) – и натриевые – ДНАТ(З) - лампы, необходимо напряжение от 800 до 5000 В, зависящее от типа и мощности ламп. Поэтому, кроме балластных дросселей, в светильниках и прожекторах с такими лампами необходимо применение специальных устройств, обеспечивающих подачу на лампы напряжения, достаточного для возникновения дугового разряда, т.е. для поджига ламп.Импульсное Зажигающие Устройства – ИЗУ – это генераторы высоковольтных импульсов, которые, в зависимости от схемного решения и мощности ламп, могут включаться либо параллельно, либо последовательно с лампой. Параллельное подключение (двух контактное ИЗУ)





Последнее редактирование модератором: